亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-08-19
查看的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-07 21:06
圖片:
客戶要求統計工作時間,自己寫了個程序如下。
實際工作時,并不是按1秒加1。好像這個時間的長短根程序步數還有關系。
原因是啥?大神們是否深度了解PLC內部時間繼電器的工作方式。跟掃描周期是否有關。
如果我改用中斷,如何準確定位一秒?就是類似時鐘一樣。
附件: CESHI.rar (158 K) 下載次數:66
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 571 點
下載積分: 1588 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-09-05
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-09 13:54
從理論上來說,PLC的定時器最大會產生2個掃描周期的誤差,而你這個程序在這個固有的誤差之上又增加了一個掃描周期的誤差。所以如果你的程序運行時間比較長的話,是有可能產生比較大的誤差
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1() 真誠感謝!我用信捷,50 ..