綜合討論
smart200 PLC和帶剎車的伺服的控制問題,請教一下大俠們.
上一主題
下一主題
hongshouzhu
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
102 點
下載積分:
357 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2016-05-31
最后登錄:
2025-07-02
查看hongshouzhu的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-07-02 22:10
全看
|
小
中
大
今天給客戶調試程序時遇到了一個奇怪的問題。PLC是西門子SMART 200的ST40CPU。伺服是臺達ASDA-A2系列帶剎車伺服。運用的是向導里面的運動功能做的伺服程序。每次
打開伺服ON時同時剎車通電釋放。定位完成后,延時斷掉剎車后,PLC就會報警,ERROR紅燈亮。不知道什么原因。如果不斷剎車的電就不會報故障。請看到的大俠看看有沒有解決
的辦法。
分享
fjqz00
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1234 個
工控威望:
1467 點
下載積分:
8016 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間:
2007-04-16
最后登錄:
2025-09-19
查看fjqz00的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-07-04 09:08
全看
|
小
中
大
一般剎車由伺服驅動自己的DO針腳控制,當伺服使能,則放開剎車。伺服斷使能,則剎車。所以這個基本和PLC的程序沒有多大關系。