項目線體大概十幾個工位,2個機器人、11個伺服(11個工位上下料)以及線體每個工位位置接近開關、阻擋器,相鄰兩個伺服距離大概13米和25米兩種。
現在PLC選三菱Q系列,怎么配置?
考慮的PLC+QD77MS16+CC-LINK主站模塊QJ61BT11+遠程IO模塊,遠程IO分開布置,節省布線。伺服控制器放設備附近,機器人走CC-LINK,QD77MS16到第一個伺服,第一個伺服到第二個……。
這樣可以嗎? 或者有更好的配置方案?求大神指點
分享
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
460 個
工控威望:
821 點
下載積分:
2741 分
在線時間: 791(小時)
注冊時間:
2007-10-25
最后登錄:
2025-08-26
查看uthman的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-17 17:21
全看
|
小
中
大
如果不用插補可以用R04EN,定位模塊可以不用。然后掛遠程CC-LINK IE field模塊。