亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2025-05-21
查看abadguy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-23 14:16
PLC與接近開關距離大約20米,為什么有的接近開關在沒導通的狀態下PLC輸入指示燈微亮,請教下大神們線長的哪個參數對此造成了影響,另外這個現象跟工廠的電源質量有關系沒?
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1011 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-09-15
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-25 19:58
二線接近開關不用說,作為PLC輸入肯定是不太合適的,本身的工作電流就會經過PLC輸入光耦,出現干擾時肯定狀態是不穩定的。三線接近開關有的輸出是有并聯電阻(嚴格的名詞忘記了)的,在OFF是,輸出電流并非為0,就更容易受到干擾,有些輸出是沒有這個電阻的,就要好的多,如果出現PLC輸入閃爍,可以試試給PLC輸入并聯電阻,降低輸入端流入電流,提高抗干擾能力,一般并聯2-5K電阻即可。