原來用三菱自家的東西很好理解,遠程IO的輸入對應RX 遠程輸出對應RY
現在用一個基恩士PLC做的CCLINK的從站,
RX RY有點糊涂了。
例如我自己的設備的故障信號,對應我的PLC是一個輸出信號,但是對應于主站是一個輸入信號。
基恩士的遠程輸入(RX)41600這個寄存器,遠程輸出(Ry)是43600這個繼電器。
問題是我的故障故障時,基恩士的程序是吧41600=1還是把43600=1
請大家指教一下