初次接觸伺服,看了手冊頭暈暈的,我想問下大神們,
臺達伺服我就像給一個脈沖走一下,然后多少脈沖我用plc計數,
然后反轉同理,
需要設定DI那個參數呀???
這樣我還用清零原點信號點嗎?
分享
自由的心
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
195 點
下載積分:
934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2009-12-01
最后登錄:
2025-05-08
查看自由的心的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-01-30 19:47
全看
|
小
中
大
你看下:P1-00,P1-44,P1-45,P2-22,我們用就改了這幾個參數,其他的都沒動。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(qq304854176) 真誠感謝!