選了一款三菱QJ71C24-R4,CH2跟歐姆龍溫控器做modbus通訊。現在出現一個問題,讀取溫控器的顯示值是可以的,寫入設定值不行,請大師幫忙看看程序。還有我有10臺溫控器每個讀取和寫入都要建立協議號嗎?建立協議占有D0-D130,這段地址是不是就不能用了?
我讀取溫控器地址到D0,為什么溫度顯示值在D6?
附件為程序,請幫忙看看
附件:
求助PLCQ通訊.zip
(3505 K) 下載次數:367
分享
huch1111
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
162 個
工控威望:
260 點
下載積分:
39409 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間:
2016-07-28
最后登錄:
2025-09-01
查看huch1111的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-01-04 16:44
全看
|
小
中
大
D0 是從站號 D1 是MODBUS首地址 你傳的16進制0 讀取的2個數據 16進制 0 數據存在D5 1數據存在D6 看看說明書的數據顯示格式吧 是不是 D6 D5 d5站小數點