M60 Y000
----| |---------| |---------------[ SET M0 ]
|
| Y001
-----| |---------------[ SET M1 ]
|
| Y002
-----| |---------------[ SET M2 ]
|
| Y003
-----| |---------------[ SET M3 ]
我自己用指令[mov k1y0 y1m0]發現兩者是不一樣的,想請教一下大佬們,請問有簡單點的寫法嗎??
分享
changzyu9638
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
139 個
工控威望:
1030 點
下載積分:
1165 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間:
2018-09-19
最后登錄:
2020-08-07
查看changzyu9638的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-11-26 10:49
全看
|
小
中
大
你用SET指令,當然和用MOV指令結果不一樣。
你改用OUT指令,就會一樣了。
分享