亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 974 點
下載積分: 3230 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-09-03
查看河南張先生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-19 11:21


L+ L-兩端一直沒有24v,奇怪的是IC21腳斷開的情況下D7即IC2電源端卻有23.8V電壓,請問什么原因,沒有連接程序板,只是電源板通電,IC1的4腳也有12.95的供電電源,說明電路已經啟動工作
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 974 點
下載積分: 3230 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-09-03
查看河南張先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-19 17:41
跟C8沒關系,換過了,C8容量也沒變,問題是沒有24V怎么IC2會有供電電源