樓主  發表于: 2018-09-11 10:00
請教像我下面簡易圖畫的方法接線能不能測量相電壓?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1961 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48643 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-12 17:00
引用
引用第8樓sanlihu于2018-09-12 16:39發表的  :
如此,星形點是虛地,三只電壓表同型號時可以。最好還是把虛地接到零線上,所測結果才是準確的。