求教一下三菱plc源型漏型的問題
上一主題
下一主題
你好啊朋友
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
388 點
下載積分:
6776 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2018-07-04
最后登錄:
2020-04-20
查看你好啊朋友的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-08-29 14:38
全看
|
小
中
大
上班接觸到的機型,都是漏型接法,我想知道三菱plc是不能接源型的嗎
自由不是指想做什么就做什么,而是可以不做自己不想做的事
分享
352710982
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
393 點
下載積分:
789 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2018-03-21
最后登錄:
2024-08-15
查看352710982的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-08-29 16:58
全看
|
小
中
大
對于輸入X來說 電流輸入公共端COM是漏型,電流流出公共端COM是源型;對于輸出Y來說,電流流出公共端COM是漏型,電流流入公共端COM是源型。FX3U系列可以通過改變接線來選擇漏型源型,FX2N系列好像不可以選擇。 輸入是數字量傳感器,漏型原型都可以,按鈕的事漏型