現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!
謝謝各位!!
分享
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
626 個
工控威望:
2514 點
下載積分:
704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間:
2017-03-24
最后登錄:
2024-01-13
查看汪傳福的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-07-11 19:39
全看
|
小
中
大
松下的伺服我用過好多,配三菱的PLC沒有見到過你說的現象,松下配松下的伺服,我聽我朋友他們說是有這樣的問題,