關于三菱特殊繼電器M8029的疑惑
上一主題
下一主題
帥的無地自容
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
60 個
工控威望:
112 點
下載積分:
1388 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2018-03-19
最后登錄:
2019-11-06
查看帥的無地自容的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-05-17 10:28
全看
|
小
中
大
在用RAMP斜坡指令時(M8026置一),我在指令后面緊跟了一個M8029,可是在實際運行過程中RAMP完成后M8029并不會置一(用GX Works2模擬時會置一),難道是哪里出錯了?
分享
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1044 個
工控威望:
1867 點
下載積分:
301 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間:
2017-02-09
最后登錄:
2025-08-30
查看nightblueblu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-05-17 13:17
全看
|
小
中
大
8029只能放在脈沖指令的下一行 如果你其他地方要用可以用這兒的置位信號給其他地方用 不能把8029到處用