請問大神:我們公司ABB變頻器acs880變頻器怎么調整模擬量輸入控制與實際輸出頻率一樣?

             變頻器控制方式是默認工廠宏,電氣柜與設備距離很遠,就用到本地控制和遠程控制。本地控制是電位器給定頻率,遠程控制是PLC模擬量給定,現在問題是:
            1.電流反饋不準
            2.輸入頻率與實際頻率不準
請問在那組參數里調這些功能?尤其是第二個問題,比如模擬量給定4-20ma,給定10頻率,但是本地監控頻率是16,調哪個參數組是調這個功能?
qxmsf2011
級別: 探索解(jie)密(mi)
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 171 點(dian)
下載積分: 4198 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2019-07-10
查看qxmsf2011的 主題(ti) / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-19 14:44
打電話給他們工程人員,自己調整不保修的,我們的就是這樣的