上個星期應原同事請求,修改CP1L的程序,發現mov指令無法賦值,比如mov &10 d100,D100的值是0,把D100換成別的地址就正常,程序中也沒有復位該地址的程序。
成功的路上需要幫助
分享
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
126 個
工控威望:
224 點
下載積分:
59953 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間:
2017-05-14
最后登錄:
2025-09-05
查看廖俊斌的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-04-23 19:39
全看
|
小
中
大
這個應該是地址使用時候被某些地方占用了,造成數據沖突。
建議就下載一段單獨測試的程序,這樣就很清楚是否plc出問題的。