打算用拉桿電子尺(電阻尺)用來檢測油缸位置。PLC模擬量模塊的輸入信號一般為0-10V或4-20ma,要怎么接線?
開關電源電壓為24V,直接使用就超范圍了。如何取得10VDC的電源?或者選用24V供電的變送器,輸出模擬信號接入模擬量模塊?
分享
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
404 個
工控威望:
2682 點
下載積分:
1543 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2017-08-29
最后登錄:
2025-09-18
查看菜鳥學工控_1的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-02-26 14:55
全看
|
小
中
大
樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了