如題

從單相220V/三相380V/50HZ的電源換到單相110V/三相220V/50HZ,塑料殼斷路器/斷路器/接觸器。。電氣配件需要不要換呢?

我的經驗之談是: 功率=電壓*電流,所以電路里面的電流會大一倍,之后所有涉及電流規格的電氣配件都要換大一個規格的

望   有經驗的大師淺淡分享啊
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2275 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 12372 分
在線時間: 3611(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-09-06
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 14:20
斷路器不用換,只換交流接觸器,因為電壓低一倍