各位同仁,前段時間做了一臺設備,用伺服帶動壓力傳感器按壓產品,壓力傳感器返回0-10v信號,模擬量采集卡負責采集。現在出現一種現象,本來正常的力曲線圖應該是類似波浪形的,生產過程中,100次里會有一次出現波形直接是一條直線的現象。有沒有哪位能指點一下?
分享
jum1982
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
197 個
工控威望:
753 點
下載積分:
695 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間:
2014-02-12
最后登錄:
2025-09-02
查看jum1982的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-19 09:14
全看
|
小
中
大
不一定是不良,可能是壓力一直存在呢并保持那條直線呢?
樓主留言:
什么意思啊?
分享
jum1982
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
197 個
工控威望:
753 點
下載積分:
695 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間:
2014-02-12
最后登錄:
2025-09-02
查看jum1982的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-12-25 11:23
全看
|
小
中
大
波形出現直線的時候,把設備停掉,去檢查一下壓力傳感器受力情況或者監控一下模擬量輸入值,或者量一下壓力傳感器的輸出電壓(電流),排除故障,多想想方法呀。