亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
關于RS485
上一主題
下一主題
zmrs163
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
571 點
下載積分:
1588 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間:
2017-06-12
最后登錄:
2025-09-05
查看zmrs163的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-09-02 10:41
全看
|
小
中
大
在網上的很多資料都說,RS485如果采用四線制的情況下只能進行一對一通訊,但是實際情況下并不是如此,比如和變頻器通訊的話可以用四線制連很多臺,這是為什么呢
分享
zhangqi_1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
493 點
下載積分:
4018 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間:
2013-03-22
最后登錄:
2025-05-21
查看zhangqi_1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-09-06 11:46
全看
|
小
中
大
如果用FX2N、FX3U與變頻器的RS485通信,一定要用四線制連接!因為使用RS指令時,數據的收發是同時進行的,使用二線制,PLC發送給變頻器的數據,會反射回來而被PLC接收。PLC不能收到變頻器的應答數據。PLC對變頻器的控制也實現不了。據說,FX1N、FX1S加裝對應的RS-485通信板不會出現這樣的問題。但我沒有實驗過,不敢確定。
分享
zhangqi_1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
493 點
下載積分:
4018 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間:
2013-03-22
最后登錄:
2025-05-21
查看zhangqi_1234的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-09-06 11:49
全看
|
小
中
大
如果使用EXTR這類的專用指令,也許可以用二線制連接。但FX2N需要ver2以上版本,且加裝專用存儲器。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
關于RS485
//www.dlxhwdcy.cn
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問