第一次接觸三菱的運動控制器,請教各位大神,Q172HCPU能接J4B的伺服嗎?
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31439 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-08-16
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-14 16:46
需要更改驅動器的模式,將J4模式改成J3兼容模式,方法如下:用數據線連接驅動器后,點擊“開始”-----“MR Configurator2” ,點擊“MR-J4(W)-B模式更改”,兼容模式選擇“J3兼容模式”即可。
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31439 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-08-16
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-14 16:50
引用
引用第2樓hmilydyk于2017-05-14 13:47發表的  :
運動CPU和什么伺服壓根沒關系



那是你所接觸過得運控太過狹隘。建議你多看看各個品牌的樣本。