兩臺變頻器的直流母線相聯是什么道理?或有什么作用?
上一主題
下一主題
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
550 個
工控威望:
628 點
下載積分:
4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2021-11-22
查看foxplc的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-04-10 16:27
全看
|
小
中
大
圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。
請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?
分享
ajiang_th
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
223 個
工控威望:
353 點
下載積分:
13872 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間:
2010-08-13
最后登錄:
2025-08-30
查看ajiang_th的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-04-10 16:51
全看
|
小
中
大
同樣的道理,不論是那臺變頻器先停止工作,連接變頻器的電機都會變成發電機而發出電能,就可以變成另外一臺變頻器的能源,而使得設備更省能源和使得要停機的變頻器加速停機而不報過電壓故障。以前的變頻器為了加速停機避免在停機的時候報過電壓故障,一般采用連接泄流電阻的方法。現在新型的變頻器有很多場合都采用共用直流母線相聯的方式了。