PLC型號 FX3SA 傳入PLC,不運行,模擬也不運行, T10始終不導通,是什么原因?
開始用SFC寫的不運行,改用普通梯形圖重寫一遍,傳入后正常運行。SFC編寫時要設置什么參數嗎?

吳工2014
微信:,學!!!
級別(bie): 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 4484 點(dian)
下載積分: 798 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2014-09-01
最后登錄: 2025-06-26
查看吳工2014的 主(zhu)題 / 回貼(tie)
1樓  發表于: 2017-04-06 11:56
沒有進入這一步吧
樓主留言:
這是初始步,上電就應該執行吧
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 歡迎學習交流,目前在學習Q172!