圖片:
圖片:
三菱PLC   晶體管輸出  控制airtac電磁閥的線圈(DC24v      3w)    你們是怎么做? 直接接電磁閥 ?加中間繼電器轉一次?  還是如下圖加保險?
北方之劍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 322 點
下載積分: 122094 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2013-08-05
最后登錄: 2025-09-05
查看北方之劍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-27 08:31
使用中間繼電器較好,這樣PLC故障降低,使用幾年后維修成本低,若因為幾個輸出口損壞而更換PLC,與只是更換幾個繼電器成本相比要高很多