請教下,兩個三菱FX3UPLC用485模塊做通訊的問題
上一主題
下一主題
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
351 個
工控威望:
1388 點
下載積分:
1667 分
在線時間: 884(小時)
注冊時間:
2008-12-24
最后登錄:
2025-09-05
查看賞心悅目的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-08-21 11:03
全看
|
小
中
大
我這里做一臺設備,要用8個步進電機,控制器用的三菱FX3U的,以前習慣加定位模塊,但是現在這樣的話要加5個定位模塊,高速計數點數也不夠,所以打算用兩個3UPLC做N:N通訊,這樣再加兩個定位模塊就OK了。問題是看了三菱PLCN:N通訊手冊,他們之間只有10組16位,5組32位數據寄存器交換數據,那我在實際應用中要在觸摸屏上給那三個步進馬達設置速度參數,還要讀取高速計數器的內容,10個數據寄存器肯定不夠用咯,工控老鳥們,你們是如何解決這個問題的啊?
分享
yutiantao
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
98 點
下載積分:
599 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2016-08-20
最后登錄:
2023-09-14
查看yutiantao的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-08-27 16:40
全看
|
小
中
大
沒有想過1:1 加兩個1PG 這樣不就簡單了?