互感器是50/5,穿線1匝的,測量的電流值,只有鉗行萬用表的一半,鉗型表測28,電流表顯示只有15,這個是怎么回事啊?
分享
rongyao52121
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
164 點
下載積分:
3170 分
在線時間: 357(小時)
注冊時間:
2011-07-28
最后登錄:
2025-08-17
查看rongyao52121的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-07-11 16:26
全看
|
小
中
大
50/5的互感器一般應該是穿3匝的