DCMP K8M K0 M1100 是啥意思? 請師傅幫忙解釋一下,謝謝!!
分享
jack007kkk
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
234 個
工控威望:
338 點
下載積分:
12616 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間:
2008-07-02
最后登錄:
2025-09-06
查看jack007kkk的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-05-17 16:18
全看
|
小
中
大
K8M 有點問題吧,感覺M后邊應該有些數字,比如K8M 0 K8M 10等等。K8代表4X8=32個數據位。如果是K8M0的數據格式,應該是指從M0-M31一共32位數據。如果是這樣的指令格式:DCMP K8M0 K0 M1100,你可以仿真測試一下,M0-M31只要有一個位為1 也就是大于0了,那么M1100動作