請問星三角降壓啟動兩種接線法,那種正確
上一主題
下一主題
han912xue
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
194 點
下載積分:
11682 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間:
2016-04-19
最后登錄:
2025-05-15
查看han912xue的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-05-01 10:24
全看
|
小
中
大
如題,請教老師!
請看圖
[attachment=147149]
對不起,接線圖的下標是
w2 u2 v2
不是w2 v2 u2
,一般電機的接線端子都是這樣的
[ 此帖被han912xue在2016-05-05 07:38重新編輯 ]
分享
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
295 個
工控威望:
621 點
下載積分:
10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間:
2013-01-08
最后登錄:
2025-01-11
查看老學生的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-05-01 20:25
全看
|
小
中
大
右圖正確。按左圖接就放炮了。
分享
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
295 個
工控威望:
621 點
下載積分:
10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間:
2013-01-08
最后登錄:
2025-01-11
查看老學生的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-05-03 09:31
全看
|
小
中
大
大師們,右圖是對的。星換角后如按左圖接就形成短接了。
分享
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
295 個
工控威望:
621 點
下載積分:
10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間:
2013-01-08
最后登錄:
2025-01-11
查看老學生的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-05-09 10:19
全看
|
小
中
大
三十五樓你好。如果按你的這個圖接線,只要KM3閉合就會形成三相的相間短路。接觸器放炮,電源跳閘。