電控柜如何防水
上一主題
下一主題
huaihebian
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
32 個
工控威望:
198 點
下載積分:
875 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2008-12-10
最后登錄:
2015-11-23
查看huaihebian的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-11-23 16:15
全看
|
小
中
大
一個柜子兩個側邊一遍要裝過濾網,一遍裝風扇,實現空氣對流,降低柜內溫度,但是這樣會降低柜子的IP防護等級,現場總會有水噴濺到柜子外殼上,如果從連個側邊的風扇和過濾網進水,后果不堪設想,大家做這個怎么處理?
分享
jian_yang
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
107 點
下載積分:
609 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2015-01-09
最后登錄:
2020-11-21
查看jian_yang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-11-24 15:10
全看
|
小
中
大
風扇一般是從柜內想柜外排風,應該影響不大,如果外部條件確實太惡劣,應該給柜內安裝進水報警保護系統與plc連接,起到保護作用。