觸摸屏和PLC總是斷線,初步判斷是干擾,應該怎么解決
上一主題
下一主題
andy_gao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
284 個
工控威望:
449 點
下載積分:
2188 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2012-08-02
最后登錄:
2025-05-06
查看andy_gao的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-11-16 20:09
全看
|
小
中
大
RT,觸摸屏用的是步科ET070,PLC是S7-200,PLC撥到STOP時通訊正常,撥到RUN就顯示PLC無應答,有時也會正常一段時間。我把伺服驅動器離的遠一點,也是這個現象
這個應該怎么解決呢
[attachment=141549]
分享
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
227 個
工控威望:
741 點
下載積分:
651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2015-07-02
最后登錄:
2021-04-17
查看lqm003的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-11-18 14:13
全看
|
小
中
大
一般是干擾所致。設計電路時伺服驅動器要加隔離變壓器,并且要可靠接地。觸摸屏、PLC的電源要加隔離電源,同樣要可靠接地。觸摸屏、PLC、伺服驅動器之間的通訊線要選用正規產品,也要接地。做到上述幾點保障系統沒有干擾。