發表于: 2015-10-06 16:22
全看
|
小
中
大
我們這有臺數控車床,今早在開機通電時,控制主軸電機的變頻器(寶元A系列)燒毀,由于未找到根本原因,不敢冒然的更換新的變頻器。所以還麻煩論壇里的大神幫忙分析分析。非常感謝!
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3401 個
工控威望:
3199 點
下載積分:
70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-08-29
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-10-06 17:15
全看
|
小
中
大
從你貼出的圖片看,應該是內部電源(直流穩壓電源)故障,檢查確認變頻器供電電壓是否正常或連接是否可靠。
樓主留言:
損壞后,對電源電壓確認未發現異常,不過變頻器供給電源側的空開跳了