如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
分享
解振斌
學習學
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
232 點
下載積分:
641 分
在線時間: 457(小時)
注冊時間:
2010-03-30
最后登錄:
2025-03-20
查看解振斌的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-10 11:19
全看
|
小
中
大
電流約1064A,具體還要看你的分配是否均勻,建議使用不少于1250A的斷路器就可以了。