用FXPLC控制電磁閥通過中間繼電器控制220V氣壓電磁閥,Y沒有輸出繼電器不吸合,但是電磁閥有十幾伏,指示燈微微有點亮,動作不正常,哪位高手指點下,線全換過
分享
zhudaowen
天酬道勤
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
32 個
工控威望:
239 點
下載積分:
683 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2012-11-05
最后登錄:
2015-02-06
查看zhudaowen的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-02-06 08:51
全看
|
小
中
大
你可以在PLC輸出的時候,量有10多v,的時候,把PLC輸出線拆掉,如果還有跟PLC無關,以此內推排除,不過量有10V也沒關系,他吸合不了的,再者看看你的萬用表可準確,