現在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器, 電度計量表應該選擇多大的? 要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊... 還有是不是加了 互感器就能增大電流了 比如說 400/5的互感器 就是400/5=80A 然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的 求求各位大師傅幫忙啦 小弟感激不盡啊
分享
qrklove
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
494 個
工控威望:
732 點
下載積分:
2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間:
2008-11-01
最后登錄:
2025-09-01
查看qrklove的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-24 19:01
全看
|
小
中
大
250A的空開,夠了,太大就起不了保護作用,當然選擇400A的肯定可以,有些時候為了實際工況,寧燒電機,也不能輕易跳閘