我現在的設備,有氣缸下壓沖孔的那種。首先氣缸吊在上面,用鎖銷鎖住,但是時間長了,氣缸會往下掉,導致鎖銷氣缸拔不出來,請問大俠們,用PLC怎么來解決這個問題呢?
分享
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
228 個
工控威望:
226 點
下載積分:
791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2009-07-04
最后登錄:
2017-01-25
查看yusanlong045的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-16 22:13
全看
|
小
中
大
引用
引用第6樓ccrongdl于2014-12-16 19:59發表的 :
換一個二位三通的電磁閥 立即可解決這個問題!