硬件: FX3U PLC 和 FX3U 232ADP -MB
1、按照樣例程序寫,數據無法寫入D8400,三菱客戶電話打了很多說先清空PLC ,斷電后在重新下載簡單程序,MT8411后自動ON將數據寫入D8400;測試了不知道多少次
數據仍然無法寫入D8400
[attachment=129369]
2、圖片怎么無法插入,程序很簡單 M8411常開 MOV H87 D8400
MOV H1 D8401
換了兩臺PLC都是一樣的情況
3、哪位大俠用過麻煩指點一下,非常感謝!
分享
ccz19831223
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
28 個
工控威望:
114 點
下載積分:
511 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2010-10-07
最后登錄:
2020-10-13
查看ccz19831223的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-02 16:52
全看
|
小
中
大
查看多版本沒有問題, 向D8420 中寫數據就可以。
分享
ccz19831223
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
28 個
工控威望:
114 點
下載積分:
511 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2010-10-07
最后登錄:
2020-10-13
查看ccz19831223的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-12-03 09:02
全看
|
小
中
大
1、FX3U-CNV-BD 和FX3U -232ADP-MB 其他沒有加什么模塊,三菱客戶也說是第一通信,看通信手冊也是第一通道。
2、如果是占用我沒有加其他模塊什么地方占用了那?
3、清除PLC內存斷電重啟重新下載還是無法寫入,又更換了一臺PLC D8400還是無法寫入。
麻煩有用過的前輩指點一下,用232ADP模塊上傳下載監控程序正常。