亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
FX3U控制6臺步進電機選用什么方案比較經濟
上一主題
下一主題
andy_gao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
284 個
工控威望:
449 點
下載積分:
2188 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2012-08-02
最后登錄:
2025-05-06
查看andy_gao的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-11-19 21:41
全看
|
小
中
大
現在要用FX3U控制6臺步進電機,用什么方案比較合適啊,本來想選用2臺歐姆龍CP1H用485通訊的,現在客戶又有變化要用三菱的,怎么做比較合適啊,求教
方案說明:六個步進電機要同時運行,而且行走的距離不同,一臺FX3u肯定搞不了的
現在就是不能確定是加3個1PG合適,還是用2個FX3u合適,2個FX3u的話用什么通訊
[ 此帖被andy_gao在2014-11-20 08:21重新編輯 ]
分享
892777011
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
213 個
工控威望:
334 點
下載積分:
1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間:
2014-06-24
最后登錄:
2021-11-21
查看892777011的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-20 08:07
全看
|
小
中
大
2個FX主機,走CC-LINK通訊
分享
892777011
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
213 個
工控威望:
334 點
下載積分:
1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間:
2014-06-24
最后登錄:
2021-11-21
查看892777011的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-11-21 09:27
全看
|
小
中
大
引用
引用第6樓andy_gao于2014-11-20 08:41發表的 :
是走cc_link還是485方便經濟啊
三菱的CC-Link我沒用過不好說,臺達EH3的RS485是兼容CC-Link的,并且自帶的RS485口就支持,使用CC-Link相對好些,設置好數據交換區就可以了,2臺PLC會自動更新數據交換區的內容,