請問如附圖
DRVI無法輸出Y02
如果拿掉PLSY部分的程序,則DRVI又可正常輸出Y02的方向
請問是哪出問題?
或是該怎么修改?
謝謝
分享
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
192 點
下載積分:
672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間:
2012-06-07
最后登錄:
2016-10-17
查看luohongliang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-17 14:20
全看
|
小
中
大
我也遇到過這問題,好像Y2是雙線圈,我用另外兩個內部繼電器代替Y2就可以了。
分享
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
192 點
下載積分:
672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間:
2012-06-07
最后登錄:
2016-10-17
查看luohongliang的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-11-18 10:27
全看
|
小
中
大
第一個Y2用M10代替,第二個Y2用M11代替,再用M10與M11并聯后OUT Y2