請問QJ71C24N-R4并不支持MODBUS通訊協議,那么QJ71C24N-R4如何與支持MODBUS通訊協議的智能電表進行通訊呢?筆者第一次接觸串行通信連接外圍設備,望用過485通訊的朋友指點一下,萬分感謝!
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1468 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-22 11:46
全看
|
小
中
大
QJ71C24N-R4支持MODBUS通訊協議,可以查看手冊通訊協議的數據通信