亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
S7-200子程序中時間延時的問題?
上一主題
下一主題
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
429 個
工控威望:
747 點
下載積分:
2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間:
2012-02-14
最后登錄:
2024-04-01
查看liuqiang1986的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-10-20 08:46
全看
|
小
中
大
當調用子程序的時候,發現當時間設置為0時候, [attachment=127380]T41時間上升沿卻不能觸發,這個是為什么,請高手指點?
技術在于積累,學習在于堅持。
分享
sz518104
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
929 個
工控威望:
805 點
下載積分:
18579 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間:
2009-01-05
最后登錄:
2025-07-19
查看sz518104的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-26 22:23
全看
|
小
中
大
記住西門子200PLC在中斷程序中是不能使用上升沿的啊,如果不是在中斷程序是完全可以實現的上升沿的啊,其次,一般用步進順序控制太復雜了,一般西門子200PLC步進順序控制不用,就用觸點比較、加時間就能完全解決、況且好用、編程也簡單
樓主留言:
真誠感謝!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
S7-200子程序中時間延時的問題?
//www.dlxhwdcy.cn
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問