亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
24個0.5KW的220V的電熱絲的額定電流問題
上一主題
下一主題
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
550 個
工控威望:
628 點
下載積分:
4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2021-11-22
查看foxplc的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-08-10 10:00
全看
|
小
中
大
我打算用1只3P微型斷路器和一只接觸器組成的主電路同時控制24只0.5KW 220V的電熱絲。每相控制8只電熱絲
,接觸器下出線,分別接到打有10個孔的銅排上。另外再做一個零線排打26只孔。24只電熱絲接線時,就直接
接到銅排上。請問3相額定電流該怎么計算,該配多大的微型斷路器?
分享
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1223 個
工控威望:
6798 點
下載積分:
9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間:
2008-05-17
最后登錄:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-11 16:15
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓小小蝸牛于2014-08-10 13:22發表的 :
每相電流=8×500÷220≈18.2A,配30A微型斷路器
一個1P的斷路器就搞定了哦,經濟實惠.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園): 。
分享
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1223 個
工控威望:
6798 點
下載積分:
9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間:
2008-05-17
最后登錄:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-08-11 16:19
全看
|
小
中
大
樓主按照三相接法的話每相電流19A 配個3P25A的斷路器足以.零線在沒有加熱管斷開的情況下電流基本為零,但零線存在還是有很大必要性地.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園): 。
分享