亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
不能理解的定位故障
上一主題
下一主題
358273433
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
604 個
工控威望:
838 點
下載積分:
1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2025-09-08
查看358273433的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-10-08 19:18
全看
|
小
中
大
這兩天在調試一臺新機,PLC是FX3U,出現這樣的問題:由于需要,伺服電機回原點后正向運行20MM。開始能正常運行,2小時后回原點后不能正向運行,監控發現程序是在回原點后在正向發脈沖,但伺服驅動器沒接收到脈沖。此時如果正向點動,有時可以,有時不可以,可以的時候好象很吃力。但反向點動沒有問題。接線沒問題。問題放一晚上后,第二天一上班又能正常運行。運行2小時后又出現老問題。問題出在哪兒?謝謝大家!是遇到假貨嗎?
分享
qwert001100
今天工作不努力,明天努力找工作!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
250 點
下載積分:
8108 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間:
2008-06-25
最后登錄:
2025-01-02
查看qwert001100的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-10-17 23:36
全看
|
小
中
大
先排除機械故障,斷開負載,再試
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
不能理解的定位故障
//dlxhwdcy.cn
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問