這兩天在調試一臺新機,PLC是FX3U,出現這樣的問題:由于需要,伺服電機回原點后正向運行20MM。開始能正常運行,2小時后回原點后不能正向運行,監控發現程序是在回原點后在正向發脈沖,但伺服驅動器沒接收到脈沖。此時如果正向點動,有時可以,有時不可以,可以的時候好象很吃力。但反向點動沒有問題。接線沒問題。問題放一晚上后,第二天一上班又能正常運行。運行2小時后又出現老問題。問題出在哪兒?謝謝大家!是遇到假貨嗎?
分享
358273433
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
608 個
工控威望:
838 點
下載積分:
1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2025-07-31
查看358273433的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-10-08 19:29
全看
|
小
中
大
機械沒有卡死的問題
分享
358273433
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
608 個
工控威望:
838 點
下載積分:
1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2025-07-31
查看358273433的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-10-10 13:59
全看
|
小
中
大
接線分兩種情況:一種要接2.2K電阻,一種不需要.