小弟單位一直在用CPM2A這種型號,但是最近有3臺設備都出現了一點問題,就是當輸入完程序以后,當時也就是1-3天的時候使用正常,但是時間稍微一長就有的輸出點沒有輸出,但是輸出點的信號燈還亮,只是沒有輸出,小弟以為點燒了就換臺PLC結果也是這樣,這個不好用的點還每次都不一樣,小弟也不知道毛病出在哪了。。。請各位大大幫忙出出主意,謝謝啦
分享
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
846 個
工控威望:
7939 點
下載積分:
4022 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間:
2008-05-14
最后登錄:
2025-08-19
查看王春茂的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-03 16:57
全看
|
小
中
大
帶的什么負載,輸出燈亮而沒有輸出,一般是輸出點壞,考慮根據負載情況加中繼