樓主
發表于: 2013-08-03 15:49
全看
|
小
中
大
小弟單位一直在用CPM2A這種型號,但是最近有3臺設備都出現了一點問題,就是當輸入完程序以后,當時也就是1-3天的時候使用正常,但是時間稍微一長就有的輸出點沒有輸出,但是輸出點的信號燈還亮,只是沒有輸出,小弟以為點燒了就換臺PLC結果也是這樣,這個不好用的點還每次都不一樣,小弟也不知道毛病出在哪了。。。請各位大大幫忙出出主意,謝謝啦
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1064 個
工控威望:
4907 點
下載積分:
7366 分
在線時間: 2575(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-09-04
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-04 09:37
全看
|
小
中
大
PLC的輸出是什么類型?繼電器?晶體管?
帶的什么負載?電磁閥?接觸器?
看看是否超載了。一般都不能直接驅動,應加中繼。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。