發表于: 2013-03-14 10:57
全看
|
小
中
大
目前控制兩軸時采用的是脈沖+方向
0CH 脈沖是100.00方向是100.02 原點感應是0.00
1CH 脈沖是100.01方向是100.03 原點感應是0.02
手冊中說可以控制四軸但是怎么設置呢?
在什么手冊中有提到各通道的原點感應式那個呢?
]望高手指點啊!
技術源于不斷自我提升,人品奠定明天是否能夠成功。
只要我接手的項目,我一定會幫您進行到底
分享
zhangshengav
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
201 點
下載積分:
478 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間:
2011-02-28
最后登錄:
2025-09-06
查看zhangshengav的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-03-14 11:36
全看
|
小
中
大
看手冊 比如 PLS2指令 PLS2 #0 #1 D0 D10 第一個#0是脈沖端口號 如果是#1是第二個脈沖端口 #2 #3就是第三和第四個了