三菱FX1N-40MR-D的電容保持輔助繼電器是不是不管停多久的電都可以?程序在下面我是想加個停電保持來控制使用的時間
附件:
4號線自編.rar
(11 K) 下載次數:9
分享
aaaxgf
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
78 個
工控威望:
2276 點
下載積分:
6335 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2009-09-28
最后登錄:
2025-04-30
查看aaaxgf的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-01-31 14:41
全看
|
小
中
大
不知你在哪里看見的有電容保持型繼電器的?三菱掉電保持型繼電器是靠內部電池保持的,不用擔心電池會保持多久。我見過3年沒換電池的PLC工作一直正常的,如果真的掉電了連程序都會丟失你擔心的掉電保持也就沒意義了。