亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 528 點
下載積分: 7188 分(fen)
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-09-18
查看金海洋的 主題 / 回(hui)貼
樓主  發(fa)表于(yu): 2012-12-11 15:31
請教各位大哥:我一臺設備使用三臺直流電機,一個300PLC-2DP的,一個MP277 KEY‘ 的觸摸屏,設備使用中一臺電機劃環處打了一次火,報了故障,操作人員斷電后又開機,調速器響了,我拆開調速器測量有兩個可控硅壞掉,我更換了兩個新的,開機后電機能轉,但是負荷大了不行,電機一轉一停的,后來檢查新的可控硅不能用,后換了兩個國產的,國產的G K和進口的G K兩個插頭正好相反,換完后上電一開,只聽一聲巨響,調速器直接爆了,苦比啊,打開一看,共六個模塊,當時拆下三個,他們安裝的時候把位置調換了,NND,問了兩個都說是原來的順序,炸了一看不是,G  K插反了,量了一下又是兩個模塊壞了,又更換了倆個,再送電,完蛋了,連顯示都沒有了,只能買個新的調速器了,買來后用原來的通訊板子,其他都是新的,調好調速器的參數,但是和PLC通訊不上,是不是還要重新組態才能連上阿,請教各位指點下
金海洋
工控人家園,工控一家人
級(ji)別: 家(jia)園常客
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 528 點
下載積分: 7188 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-09-18
查看金海洋的 主(zhu)題(ti) / 回貼(tie)
1樓  發表于: 2012-12-14 09:47
不好意思問了這么弱智的問題哈哈,原來通訊參數P927要設置成7才行啊,是P927 中的1、2、4三個加起來等于7才行,西門子的參數功能強大,就是太抽象阿,有時候理解不了,謝謝兩個回復的朋友
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 感謝分享方法