亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
三菱PLC編程求助高手
上一主題
下一主題
0760
中山木工機械維修
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
454 個
工控威望:
1719 點
下載積分:
2758 分
在線時間: 735(小時)
注冊時間:
2011-04-16
最后登錄:
2025-09-05
查看0760的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-06-07 12:25
全看
|
小
中
大
圖片:
要求如圖,本人剛學PLC,不知怎樣才能做到
我以前發上來的一個用S7-200做的,跟這原理一樣,懂西門子的能否將它轉換成三菱的呢?
//www.dlxhwdcy.cn/read-gktid-120124.html
[ 此帖被0760在2012-06-09 12:27重新編輯 ]
分享
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
399 個
工控威望:
622 點
下載積分:
13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間:
2011-06-02
最后登錄:
2023-08-09
查看zhujiyuan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-08 16:47
全看
|
小
中
大
從X2到每個工位間的脈沖數是固定的也是觸摸屏中可設置的.只要各工位設置的數與檢測的數相等.電磁閥就開始工作.工作完成后.清零.循環使用,循環清零. 不知這樣是否可行.19樓說的是最簡單的方式.
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:
分享
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
399 個
工控威望:
622 點
下載積分:
13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間:
2011-06-02
最后登錄:
2023-08-09
查看zhujiyuan的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-06-13 14:53
全看
|
小
中
大
工位固定后,就有了固定的距離,距離固定后,就有了固定的軟地址位,同時也就有了有了固定的脈沖數,進口開關只是工件的進入起始點同時也具備檢測工件的長度.用堆棧指令.移位指令,比較指令,就可實現各工位的工作.