各位 同仁
請教一下
120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
控制室與電機之間距離為50M 變頻器啟動
走橋架
我認為線有點細了
各位大俠認為呢?
分享
xxscwsry
三人行必有我師!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
184 個
工控威望:
284 點
下載積分:
3154 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間:
2008-08-22
最后登錄:
2013-05-04
查看xxscwsry的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-30 16:13
全看
|
小
中
大
引用
引用第6樓浪頭于2012-04-23 21:26發表的 :
120銅芯線滿載能過240A電流,160KW抽風機滿負荷電流約為310A,能不能用就看你的實際負載。。。。