樓(lou)主(zhu)   發表于: 2012-04-19 10:24
有一個項目 編程口用來和觸摸屏通訊,485BD用來和儀表通訊,485ADP用來和上位機組態王通訊,測試中發現485ADP一直沒法使用,參數設置和485BD是一樣的,最后三菱技術支持說 FX3U-485-ADP這個模塊可能無法使用,不理解了,不知道大家有沒有遇到過這事,對這問題怎么看。
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 653 個
工控威望: 1916 點
下載積分: 10755 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-09-19
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
 1樓(lou)  發表于: 2012-04-19 21:52
我用過FX3UC編程用+FX3U 232ADP連畫像處理器+FX3U232ADP連觸摸屏用和FX3UC編程用+FX3U 232ADP連畫像處理器+FX3U232BD連觸摸屏用 沒有問題